好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1598|回复: 0

一份高档小区照明系统设计CAD施工图纸(电气设计说明)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1068

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1068
发表于 2020-3-13 12:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:住宅,其他
  • 建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:7张
  • 设计年代:近代
  • 强电 设计:电气照明

附件详情

  • 1、 电气设计 说明
  • 2、 照明系统
  • 3、动力系统图
  • 4、电照平面图
  • 5、动力平面图

附件详情

该附件为[广东]高档小区照明系统设计施工图纸,共7张。
项目概要:该资料依照建筑类别设计,灯具布置及光色可根据甲方要求作调整。配电箱安装在附近值班室或低压房内。箱内二次回路结线由厂家安要求提供,并经设计人员认可。电线管.接线盒.灯具等安装在建筑物内的灯具.配件,须在土建施工时预埋或预留位置。电线管为PVC难燃线管,接线盒均为防水接线盒。在过车马路的电线管埋深不小于0.7m。灯具控制时钟分阶段控制,并可手动和自动转换,手动时可由面板控制。灯具按气体放电灯考虑,气体放电灯自带辅助设备,其辅助设备必须加装电容以对灯具功率补偿,并使其功率因数达到0.90以上。灯头线线芯截面为2.5mm ,在镇流器的进电侧加装熔断器, 150W及以下采用4A熔丝,250W采用6A熔丝,400W采用10A熔丝。灯具安装应对称,整齐,埋地射灯与被照物体距离约为0.5m。柱内钢筋与基础钢筋焊通连接,用作接地装置,并与电气接地线(PE线)连通,作等电位连接,照 明设备.金属接线盒等外壳均须作接地保护连接,以确保人身安全。电气保安接地与建筑电气保安接地共用一组接地装置,接地电阻≤4Ω。
设计范围:住宅楼照明系统设计,动力系统设计。
......
,总共7张。

电照平面图

电照系统图

动力系统图

第 1 张图
第 1 张图
第 2 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 3 张图
第 4 张图
第 4 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-3-13 12:38:29上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edecf01w0cwfccs02cf.rar

1.32 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-3 03:41 , Processed in 0.018477 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表