好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1724|回复: 0

[CAD图纸]地下车库电气设计方案(消防联动系统)(TN-C-S)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1093

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1093
发表于 2020-5-17 08:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


一、该项目为一座框剪结构地下车库.建筑物等级为三级,建筑物防火等级为二级,总建筑面积为4157.67平方米.层高均为4.2米,所有的楼板均为现浇板.本车库装修均按无吊顶考虑。

该项目的 依据为<<民用建筑 >>JGJ/T16-92,

二、该项目的消防用电设施,应急照明为二级用电负荷.其余为三级用电负荷.二级用电负荷均采用双回路供电终端箱处自动切换供电方式.

三、工程内,所有用电设施的总装容量为118.8KW,其中照明用电安装容量为34.2KW,计.算容量为32.5KW,计算电流为58.1A,Kx=0.95,COS%%C=0.9;动力用电安装容量为为84.6KW,计算容量为66.0KW,计算125.3A,Kx=0.78,COS%%C=0.8.动力,照明均采用380V/220V TN-C-S 方式供电,分两路电源由本单位配电室采用电缆埋地引接.工程内,照明与动力均采用放射方式配电.干线采用阻燃电缆穿焊接钢管沿地面暗敷至

四、各用电点.分支线采用阻燃绝缘导线明敷于电缆桥架中或穿管暗敷设.未详加标注的照明支支线,均采用ZRBV-2.5平方绝缘导线穿SC钢管,1~3根穿sc15,4~5根穿sc20,6根穿sc25,暗敷设于墙,板,梁,柱或地面内.

五、应急照明灯具,均采用带蓄电池逆变电源式应急灯具,应急时间均要求大于等于60分钟,应急照明装置设有两线与三线系统.两线系统可就地开关,三线系统在事故照明配电箱内统一开关.当发生火灾时由消防联动系统强制开启.

六、图纸展示


平面图

系统配电图

消防

地下车库设计方案 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 08:05:00上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ccdced1s0c0edw.dwg

1 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

地下车库设计方案相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-19 19:54 , Processed in 0.017863 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表