   建筑类别:别墅建筑
  
 
  - 
   建筑类型:多层建筑
  
 
  - 
   建筑高度:9m
  
 
  - 
   地下楼层:1
  
 
  - 
   地下室:车库,仓储,其它
  
 
  - 
   设计阶段:施工图设计
  
 
  - 
   设计内容:空调,采暖,制冷,热泵,机房,动力设备
  
 
  - 
   设计说明:有,设计参数
  
 
  - 
   冷热源:地源热泵
  
 
  - 
   采暖系统:低温热水地面辐射
  
 
  - 
   参考图纸:20-50张
  
 
  
 
  
   附件详情
   
  
   - 
    土壤源热泵系统设计施工说明
   
 
   - 
    室外地埋图
   
 
   - 
    地埋孔定位图
   
 
   - 
    分集水器详图
   
 
   - 
    分集水器井土建施工图
   
 
   - 
    室外地埋大样图
   
 
   - 
    空调水系统设计施工总说明
   
 
   - 
    风机盘管设备表
   
 
   - 
    空调末端水系统图原理图
   
 
   - 
    空调水系统平面图
   
 
   - 
    空调冷热源设计与施工说明
   
 
   - 
    空调冷热源系统原理图
   
 
   - 
    冷热源主要设备表
   
 
   - 
    机房设备平面定位图
   
 
   - 
    冷冻站水管平面图
   
 
   - 
    冷冻站设备基础平面图
   
 
   - 
    机房动力平面图
   
 
   - 
    地板辐射采暖集分水器大样图
   
 
   
  
 
  
   附件详情
   
  
   该资料为某沿海别墅、会所的土壤源热泵系统设计施工图纸,其中有17#和26#楼为别墅。
    
   设计内容:26#楼夏季空调设计冷负荷:90kW,冬季空调设计热负荷:65kW;17#楼夏季空调设计冷负荷:152kW ,冬季空调设计热负荷:112kW;每栋别墅选择一台全热回收三位一体主机,总共6台主机,26#选2台主机,17#选4台主机;冷冻机房一台三位一体机组,全热回收型单台制冷量47.3KW,制热量55KW;夏季空调供回水温度7/12℃,冬季空调供回水温度40/45℃。会所冷负荷约为500kW;热负荷约为350kw(包括地板采暖热负荷25kw);生活热水负荷约为140kw,,泳池水初次加热负荷约为280kw,,泳池水维持加热负荷约为100kW(由水专业所提资料);根据系统冷热负荷选配2台热回收型地源热泵机组,具体型号、参数如下:热泵机组2台为全部热回收机组:型号为MWH080CC,,制冷量为272kW,制热量为284kW。
    
    