好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 506|回复: 0

5层南侨车间及仓库强电CAD施工大样图(低压配电系统)(TN-S)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

741

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
741
发表于 2020-8-4 07:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:工业建筑
  • 建筑面积:32703平方米
  • 地上层数:5层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 设计年代:近代
  • 负荷等级:二级,三级
  • 防雷等级:第三类
  • 火灾保护分级:一级
  • 接地方式:TN-S
  • 项目地址:广东
  • 设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
该附件为南侨车间强电电气施工图
一.建筑概况:
该项目为州南侨食品厂新建车间及仓库工程(二期),位于广州开发区东区联广路。总建筑面积 54470平方米,该项目建筑面积为32703平方米,建筑高度和层数:新建车间高度32m,地上5层;新建仓库高度22.35m,地上2层;加建车间高度21.9m,地上3层;其中新建车间及新建仓库为二期新建项目,加工车间三层及工务楼三层为加建项目;防火设计建筑分类:丙2类;耐火等级:二级,防火保护对象分级为一级。
二.设计范围
1、该项目设计包括红线内的以下电气系统:
1)高、低压配电系统;
2)电力配电系统;
3)照明配系统;
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;


电气总图

地下一层水泵房配电平面图
生活垃圾房电力平面图
一期加工车间加建



新建车间配电系统图(一)



防雷做法大样图




垃圾房防雷20140618_t3.dwg
垃圾房防雷20140618_t3.dwg
南侨配电系统图20140108_t3.dwg
南侨配电系统图20140108_t3.dwg
新建车间仓库电气20140802修改_t3.dwg
新建车间仓库电气20140802修改_t3.dwg
新建车间仓库火灾报警平面图20140108_t3.dwg
新建车间仓库火灾报警平面图20140108_t3.dwg
电气总图201402_t3.dwg
电气总图201402_t3.dwg
工务楼_加建电气_t3.dwg
工务楼_加建电气_t3.dwg
火灾报警总图12.25_t3.dwg
火灾报警总图12.25_t3.dwg
加工车间加层电气20140108_t3.dwg
加工车间加层电气20140108_t3.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-4 07:12:41上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。