7层医院住院楼空调净化工程设计CAD施工大样图(压缩式冷水机组)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1112

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1112
发表于 2020-8-26 20:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:医疗
  • 地上层数:7层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:42张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,洁净,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 洁净等级:百级,万级,十万级,十万级以上
  • 全空气系统:定风量
  • 送风方式:侧面送风,其他
  • 节点大样:风机盘管
  • 项目地址:湖北

附件详情

  • 暖通设计与施工说明
  • 手术部风系统图
  • 供应室送新风管
  • 供应室风管平面布置图
  • ICU风管平面布置图
  • 手术部送新风管平面布置图
  • 手术部风管平面布置图
  • 手术部风口平面布置图
  • 设备层空调水管平面布置图
  • 设备层孔洞平面布置图
  • 设备安装大样图
  • ......

附件详情

1.项目概要:
项目为医院住院大楼净化工程,包括万级净化区域,十万级净化区域和普通舒适性空调区域,洁净手术部、设备机房、ICU病房,其中有手术室、洁净走廊及辅房、污物走廊及辅房、卫生通过及办公区等相关功能区域......
2.冷、热源:
采用风冷热泵机组提供冷热源,每台空调机组配电加热器装置,冬季采用电极式加湿,过度季节需提供冷源......
3.空调风系统:
(1)手术室净化空调机组新风管上都设定风量阀,新风管接至机组回风段与回风混合。
(2)手术部新风集中处理.
(3)手术室的气流组织为集中层流天花送风方式,上送双侧下回,Ⅱ、Ⅲ级手术室采用局部层流;Ⅳ级手术室采用高效送风口送风,双侧下部回风;洁净走廊及辅房采用高效送风口送风,辅房采用上送下回。走廊采用上送上回,污物走廊及其辅房采用亚高效送风口送风,采用上送上回。办公走廊及其辅房等非净化区域采用新风 风机盘管形式,上送上回......