    设计说明:有
   
   
  - 
   
    建筑类别:教育
   
   
  - 
   
    建筑高度:多层建筑
   
   
  - 
   
    地上层数:5层
   
   
  - 
   
    图纸设计深度:施工图
   
   
  - 
   
    设计年代:近代
   
   
  - 
   
    设计内容:空调,采暖
   
   
  - 
   
    空调系统:空气-水系统
   
   
  - 
   
    水系统:双管制
   
   
  - 
   
    节点大样:风机盘管
   
   
  - 
   
    项目地址:山西
   
   
 
 
  1 项目概要:
 
 
  该项目为山西省运城市薛辽中学1#实验楼,,建筑面积高度为23m。地上5层。
 
 
  2 设计依据:
 
 
  2.1甲方关于该项目的设计任务书,设计要求及其他有关资料。
 
 
  2.2本项目建筑、结构、给排水、电气等专业提供的作业条件图和有关设计资料。
 
 
  2.3现行的国家和地方有关设计规范、规程和规定:
 
 
  2.3.1《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012;
 
 
  2.3.2《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012
 
 
  2.3.3《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)
 
 
  2.3.4《公共建筑节能设计标准》 GB50186-2015
 
 
  2.3.5《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;
 
 
  2.3.6《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015;
 
 
  2.3.7《中小学设计规范》GB50099-2011;
 
 
  2.3.8《饮食建筑设计规范》JGJ122-99
 
 
  3 设计范围:
 
 
  3.1本楼低温热水地板辐射采暖设计.
 
 
  3.2本楼空调、通风及防排烟设计.
 
 
  图纸展示:
 
 
 
 
  首层空调、采暖水平面图
 
 
 
 
  二层空调、采暖水平面图
 
 
 
 
  三、四层空调、采暖水平面图
 
 
 
 
  五层空调、采暖水平面图
 
 
 
 
  系统图
 
 
 
 
  设计说明
 
 
  
 
 
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:47:03上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。