大神们,电气管线里三根线我是用BV3*2.5 E2.5还是用2*2.5 E2.5

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1312

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1312
发表于 2020-9-4 15:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

大神们,电气管线里三根线我是用BV3*2.5 E2.5还是用2*2.5 E2.5


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-4 15:20:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

630

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
630
发表于 2020-9-4 15:20:04 | 显示全部楼层

电气管线里三根线是用2*2.5 E2.5即可

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1193

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1193
发表于 2020-9-4 15:20:04 | 显示全部楼层

如果只有3根线是2*2.5 E2.5

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1120

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1120
发表于 2020-9-4 15:20:04 | 显示全部楼层

BV3*2.5 E2.5这种是两组线,不是一组,BV3*2.5为一组,E2.5为一组

- .-望采纳及点赞,谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1511

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1511
发表于 2020-9-4 15:20:04 | 显示全部楼层

大神们,电气管线里三根线我是用BV3*2.5 E2.5还是用2*2.5 E2.5


答:应该是BV2*2.5 E2.5