好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3878|回复: 0

锅炉房水喷雾灭火系统设计cad图纸_自动喷水灭火系统

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1272

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1272
发表于 2020-10-14 16:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情 锅炉房水喷雾灭火系统图纸   一.设计依据:   《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2001年版)   《水喷雾灭火系统设计规范》 GB50219-95   《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001   二.施工说明:    1.该资料以地下室地面相对标高为±0.00m.    2.除标高以米计外,其余尺寸均以毫米计;给水管注管中心标高.    3.水喷雾灭火系统中均采用内外热浸镀锌钢管.管道的连接,应采用沟槽式    连接件,或丝扣、法兰连结.    4.给水管DN≤50者采用截止阀,DN>50采用蝶阀或闸阀.    5.喷淋管道支架的安装参见《室内管道支架及吊架》03S402.    6.管道未标注定位尺寸者应尽量贴墙、梁、柱安装.考虑美观、适用并为 建筑装修提供便利.    7.管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗,详见《自动    喷水灭火系统施工及验收规范》.   三.设计说明:    1.设置部位:地下一层锅炉房    2.该燃油热水锅炉房水喷雾系统设计的基该资料参数:燃油锅炉房和日用 油箱间的设计喷雾强度为20L/(min·m ),锅炉的燃烧器和防爆膜片处的 点喷雾强度为150L/min,持续喷雾时间0.5h,水喷雾工作压力不应小于 0.35Mpa,响应时间不应大于45s.系统设计用水量15.7L/s. 0.35Mpa,响应时间不应大于45s.系统设计用水量15.7L/s.   3.供水系统:与原建筑中自动喷水灭火系统共用同一喷淋泵组.管道系统的    平时压力由屋顶消防水箱和喷淋泵组中的稳压泵保证,灭火时,喷淋泵启 动供水,水雾喷头直接向锅炉表面喷射水雾.   4.喷头的选择和设置:    a.传动管启动系统中先导闭式喷头型号为ZSTZ-15/68.    b.一般部位选用选用ZSTWB-80-120型高速离心雾化水雾喷头,雾化角度120°    流量系数K=42.8,公称工作压力0.35MPa;锅炉的燃烧器和防爆膜片处的    局部保护采用ZSTWB-150-120型高速离心雾化水雾喷头,雾化角120°,    流量系数K=80;要求喷头内自带有滤网.水喷雾管道的布置使水雾喷头围 绕锅炉设备立体保护.

附件2099v11ecw12fdcc0f2cwcw.rar

104.47 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

水喷雾灭火系统设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 13:16 , Processed in 0.017225 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表