好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1078|回复: 0

城投自用办公楼暖通CAD施工图纸(水系统流程图).dwg

[复制链接]

0

主题

0

帖子

585

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
585
发表于 2020-12-27 19:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:办公
  • 建筑面积:21959平方米
  • 图纸设计深度:施工图
  • 设计内容:空调,通风
  • 冷热源:水地源热泵
  • 空调系统:空气-水系统
  • 水系统:定流量,异程式
  • 送风方式:侧面送风,散流器送风
  • 项目地址:上海
空调系统设计
1.项目概要
(1).该项目由地下一层、地上五层组成的多层建筑。(局部地下室为人防,由专业院负责战时的设计) (2).总建筑面积:21959m2(其中地上部分:13152m2 )建筑总高度:23.95m
(3).总冷负荷:2000KW 总热负荷:1000KW
冷耗指标:0.146KW/m2 热耗指标:0.08KW/m2
(指标中的建筑面积已扣除地下车库及设备用房的面积)
2.空调冷热源
(1)该项目经初步设计评审确认:空调冷热源采用地源热泵主机与辅助冷却塔相结合的空调形式,其中地源热泵系统 按冬季热负荷确定地埋管数量
图片展示:
地下一层通风平面图
空调水系统原理图
空调末端水系统流程图

101b版.dwg
101b版.dwg
自用办公楼-1?3f.dwg
自用办公楼-1?3f.dwg
自用办公楼机房详图.dwg
自用办公楼机房详图.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11e222cdcwwcfe221c.zip

11.84 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

办公楼暖通图纸相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-2 13:50 , Processed in 0.017641 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表