   设计说明:有
  
- 
   建筑类别:娱乐,文化
  
- 
   图纸设计深度:施工图
  
- 
   设计年代:近代
  
- 
   设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源
  
- 
   冷热源:电动压缩式冷水机组,空气源热泵
  
- 
   空调系统:全空气系统,制冷剂系统
  
- 
   采暖系统:热水辐射
  
- 
   水系统:单式泵,定流量,双管制,同程式,异程式
  
- 
   送风方式:散流器送风
  
  
   附件详情
  
  
   - 
    设计施工说明
   
- 
    冷热源空调水系统图
   
- 
    管线综合图
   
- 
    冷热源设备表
   
- 
    空调机房大样图
   
- 
    暖通预埋件图
   
- 
    空调平面图
   
- 
    空调末端水系统图
   
- 
    热泵
    
     平面布置图
    
   
- 
    空调泵房平面图
   
- 
    ......
   
 
 
  
   附件详情
  
  
   一、项目概要:
   
   该项目设计内容包括采暖、通风、消防排烟及加压送风系统的施工图设计......
   
   二、冷热源:
   
   本项目于室外设置两台空气源热泵机组,单台热泵机组制冷量为900kw,单台制热量为450kw,夏季空气源热泵机组仅负担室内显热负荷1100 kw,其它显热负荷和潜热负荷由溶液式新风机组负担;冬季空气源热泵机组负担900kw热负荷,余下热负荷由地板采暖和溶液式新风机组负担......
   
   三、空调水系统:
   
   空调循环水系统采用一次泵定流量两管制空调水系统。供回水总管之间设压差旁通。
   
   空调循环水竖向采用异程式布置,水平方向尽量采用同程式布置......
   
   四、空调风系统:
   
   1.夏季由新风机组加风机盘管提供空调,冬季由新风机组、风机盘管及提供空调,冬季由新风机组、风机盘管及地板采暖联合供暖。
   
   2.儿童活动区采用全空气机组,也设置有地板采暖,冬季全空气机组与地板采暖联合供暖。
   
   3.弱电房设置风机盘管降温,风机盘管于机房外设置。消防控制室设置分体空调机降温......
   
   五、通风系统:
   
   1.地下停车库、卫生间、厨房、水泵房及中水机房等地方,将会采用机械通风系统。
   
   2.卫生间按每小时15次换气计算排风量。
   
   3.地下停车库设置机械排风,地下停车库的排风排烟将设于首层排风口排放,而排烟量按地下停车库换气次数为6次/h.m3计算。
   
   4.防烟楼梯间设置机械加压送风系统,当有火灾事故发生时向楼梯间加压送风,使其处
   
   于正压的状态......
   
   
   编制于近代年 图纸共39张
   
   
  
  
  
  
   
    地下室防排烟、通风系统图
   
   
    管线综合剖面图
   
   
    空调末端水系统图
   
   
    空调冷热源主要设备表
   
   
    冷热源空调水系统图