好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3629|回复: 0

[CAD]博物馆及配套建筑空调通风防排烟系统设计施工大样图(水源热泵)(压缩式冷水机组).dwg

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1272

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1272
发表于 2021-1-5 22:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:科研,文化
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑面积:10490.10平方米
  • 地上层数:2层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:30张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,水地源热泵
  • 空调系统:全空气系统,制冷剂系统
  • 水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目地址:湖南

附件详情

  • 设计施工说明
  • 空调风平面图
  • 空调冷媒管平面图
  • 多联机空调冷媒管原理图
  • 通风与防排烟平面图
  • 空调水平面图
  • 空调机房平面图
  • 空调水系统图
  • 空调水系统流程图
  • 空调机房控制系统图
  • 排烟系统原理图
  • ...

附件详情

一、项目概要:
博物馆主体建筑地上二层,局部地下一层;博物馆主体部分,总建筑面积为10490.10平方米...
二、设计内容:
该资料包括博物馆主体建筑中央空调设计;通风设计;火灾时防排烟设计...
三、冷热源:
冷热源设于地下一层空调机房,内设螺杆式水源热泵机组两台,螺杆式水源热泵机组...
四、空调系统;
1.空调水系统形式:水系统设计为一次泵变流量系统,竖向异程,水平异程。设计为二管制。
2.大会议室等房间的空调设计全空气系统,信息中心设计恒温恒湿空调机组...
五、防排烟设计:
1.各展厅、门厅等高大空间均独自设置机械排烟系统,各排烟系统的排烟量按换气次数6次/h计算。
2.不满足自然排烟要求的内走道,设置机械排烟系统(各层分别设置),排烟量按60m3/h.m2计算...

编制于近代年 图纸共30张。

空调平面拆分图

地下平面图

多联机空调冷媒管原理图

空调机房系统图

冷媒管平面图

系统机房大样图

空调风平面图

博物馆地下车库.dwg
博物馆地下车库.dwg
博物馆空调平面图.dwg
博物馆空调平面图.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11ewsf2s1wecwc0122.rar

12.11 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

建筑防排烟系统设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-5-4 21:25 , Processed in 0.017096 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表