好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5374|回复: 0

18层商用多栋办公楼空调通风及防排烟系统设计施工CAD图纸(建筑形式多含计算书)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1311

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1311
发表于 2021-3-24 20:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:办公,商业
  • 建筑高度:多层建筑,高层建筑
  • 建筑面积:146134.3平方米
  • 地上层数:18层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:324张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
  • 水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,闭式
  • 送风方式:散流器送风

附件详情

一、项目概要:
B1-B3为五层的多层办公楼,建筑高度21.3米,C1-C2为18层的一类高层办公楼;建筑高度77.4米。总建筑面积146134.3平方米...
二、冷热源:
1.冷源选用离心式冷水机及螺杆式冷水机。
2.热源共配三台真空热水机组...
三、空调系统:
1.空调水系统采用一级泵变流量闭式水平同程,立管异程的两管制系统。
2.办公楼均按风机盘管加新风系统设计。
3.末端采用直接数字控制系统(DDC系统)...
四、通风系统:
1.地下汽车库设机械通风系统,平时排风量按换气次数6次/小时计算。
2.地下层配电房及弱电机房均设置气体灭火系统,故设置平时通风兼气体灭火后通风系统,排风量均按换气次数10次/小时计算...
五、防排烟系统:
1.所有防烟楼梯间均设置加压送风系统。
2.所有合用前室及其地上前室均设置加压送风系统。
3.排烟系统按防烟分区面积不大于2000平方米设计,排烟量按换气次数6次/小时设计...

编制于近代年 图纸共324张。

空调水系统平面图

空调水系统图

通风防排烟 平面图

5f b1暖通0429_t6.dwg
5f b1暖通0429_t6.dwg
5f b2暖通150430.dwg
5f b2暖通150430.dwg
5f b3暖通150430_t7.dwg
5f b3暖通150430_t7.dwg
18f c1暖通.dwg
18f c1暖通.dwg
18f c2暖通.dwg
18f c2暖通.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11eww1d2cfcss1fwec.rar

15.56 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

办公楼空调系统设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-20 12:37 , Processed in 0.016564 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表