好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3064|回复: 0

多层娱乐文化建筑空调通风及防排烟系统设计施工图纸(大院设计).

[复制链接]

0

主题

0

帖子

2057

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2057
发表于 2021-1-5 22:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:娱乐,文化
  • 建筑高度:多层建筑
  • 地上层数:3层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:18张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:空气调节器
  • 空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目地址:浙江

附件详情

一、项目概要:

该项目是一个多层娱乐建筑,地上3层,地下1层。图纸内容包含设计及施工说明,主要设备材料表及图例,空调通风风管平面图,空调冷媒系统平面图,冷媒系统原理图,冷凝系统原理图等...

二、空调系统:采用变冷媒流量多联机系统空调加新风系统...

三、 通风防排烟 系统:

1.通风系统:(1)、各层的公共卫生间设机械排风系统,换气次数10 次/时,通过竖井或本层百叶排至室外。(2)、各个设备用房的通风量根据
(二).2。节通风设计参数表中内容确定。(3)、办公、餐厅、会议室、临街商铺、太白楼等结合新风系统设置排风系统,排风量为新风量的80%。(4)厨房(平时兼事故通风换气)换气次数为12次/h,厨房(局部通风换气)换气次数为40次/h,通过竖井排至屋顶,局部通风需要安装油烟净化设备排至室外。厨房的燃气设备设置在室外。厨房预留机械排油烟系统,油烟经云雨烟罩收集,并经过静电油烟净化及去除异味处理后尽量高处排放,油烟排放浓度不大于2.0mg/m3。...

2.防排烟系统:空调通风系统的下列部位设置防火阀:1) 地上所有楼梯间均采用自然防烟措施,可开启窗面积满足规范要求。地下楼梯间采用机械防烟措施。
2) 长度超过20米的内走道、面积超过100m2,采用自然排烟方式,设置自然排烟窗,自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置。
3) 进、出空调(通风)机房的送、回风管上设70℃熔断的防火阀。
4) 风管穿防火墙及在与穿楼层风道系统的主管相接的支管上设70℃熔断的防火阀或280℃熔断的排烟防火阀。
5) 地上有可开启外窗房间及满足开启面积和作用距离要求的房间均作自然排烟。
6) 消防用阀门均可手动或自动复位,并与电气专业的消防报警系统连锁。
7) 防火材料与设备的选择和使用排烟风机采用排烟轴流或离心式风机,并采取防护措施,保证排烟风机在280℃时能连续工作30min。
排烟管道采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道和穿越前室的普通通风空调管道,采用耐火极限1h 以上的防火风管制作,并与可燃物保持不小于150mm的距离。在非安全区域的正压送风管道,采用耐火极限的2h 防火风管。
防火风管要求如下:
硅酸钙板,不含石棉;容重800KG/M^3:导热率0.23w/mk
平时空调兼做消防补风的风管,在保温外层加硅酸钙板防火板,耐火极限1h。
通风和空气调节系统的防火阀、管材和保温材料的设置和选用符合消防规范和相应设计规范的要求...


地下一层空调冷媒系统平面图

一层通风空调通风平面图

二层通风空调通风平面图

二层空调冷媒系统平面图

一层空调冷媒系统平面图

附件2099v11ewsf2s0cef20c10s.rar

9.3 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

建筑防排烟系统设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-27 04:22 , Processed in 0.018677 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表