好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1553|回复: 0

18层宾馆给排水设计(自动喷水灭火系统)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1319

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1319
发表于 2020-2-29 16:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源



附件详情 一. 给排水部分   1. 该项目为浙江商贸城一期,给水由位于地下二层的低区变频给水设备供给。   2. 给排水立管底部转弯处设置钢支架或支墩支撑。   3. 生活用给水管及管件均采用热镀锌钢管及管件,丝扣连接。   4. 排水管除标注者外,均采用UPVC管,胶粘接口。   5. 埋于地下或暗装的镀锌管,外壁刷石油沥青两道。   6. 排水立管检查口安装高度,通常其中心距地面为1.0米。   7、地漏篦面应低于地面5-10毫米,周围缝隙灌实C20细石混凝土,做法详《91SB2》的108页。   8. 排水管坡度:DN50为0.035;DN100(DN110)为0.02;DN150,DN200为0.01,坡度方向均向出水口。   9. 排水基础留洞及排水管出口标高(图中标注仅供参考)应根据实地具体情况确定,但排水管室外埋深宜 在冻土线以下。   二. 消防部分   1. 该项目消防水池及消防泵为浙江宾馆(18层),浙江商贸城一期,二期(待建)提供室内消防用水。   2. 消火栓给水系统设计水量40L/s,自动喷水系统设计水量30L/s。   3. 消火栓均设减压装置(减压孔板),并通过报警及开泵按钮与消防电气联动。   4. 室内消火栓给水管采用焊接钢管,法兰连接或焊接。   5. 自动喷水灭火系统采用镀锌钢管,法兰或螺纹连接。   6. 自动喷水灭火系统喷头采用红色玻璃球闭式喷头。   7. 消火栓栓口离地面高度为1.1米, 其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。


温馨提示:该资料由网友于2020-2-29 16:06:48上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0csefesffsccfccd.rar

861.53 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-29 00:25 , Processed in 0.035604 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表