好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2419|回复: 0

一份3层办公楼风机盘管 新风空调系统设计CAD施工图纸(地源热泵机组)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1571

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1571
发表于 2020-3-18 21:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:办公
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑面积:五千多平方米
  • 地上层数:三层
  • 地下层数:一层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 设计内容:空调,通风,防排烟
  • 冷热源:水地源热泵
  • 空调系统:空气-水系统
该项目为王佐乡办公楼,地下一层,为车库或库房;地上三层,为办公用房等。建筑面积为5000多平米。空调采暖面积约3600平米。
该项目设计范围包括该建筑的室内空调、冷热源机房、通风及防排烟设计。
冷热源:
该项目采用地源热泵机组提供夏季冷源和冬季热源,机房设在一层,选用两台地源热泵冷热水机组,编号LR-1,2。单台热泵机组制冷时:额定制冷量为220KW,冷冻水温为12/7°C,冷却水温为25/30°C,制热时:额定制热量为204KW,热水温度为40/45°C,冷水温度为8/3°C。
空调形式:
采用风机盘管加新风系统;夏季供冷,冬季供热。风机盘管为卧式吊装(吊装在梁框架内),每层设一台新风机组,吊装在走廊吊顶内。
空调/采暖水系统:采用两管制变水量系统,夏季供冷,冬季供热,水系统采用闭式膨胀定压罐定压,冬夏季运行采用电动或手动切换。
对应热泵机组LR-1,2,室内侧水系统设两台循环泵,室外侧水系统设两台循环泵,不设备用泵。定压装置选用成套设备,其中包括两台补水泵。室内、室外侧分别定压。
空调系统的工作温度为40~45°C,工作压力≤0.6MPa,系统总阻力为25KPa。
首层空调水管平面图
首层通风空调平面图
空调冷热源系统图
空调冷热源自控原理图
设备机房详图
总缩略图
办公楼新风系统 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-3-18 21:27:16上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。