   建筑类别:工业建筑
  
 
  - 
   建筑高度:多层建筑
  
 
  - 
   建筑结构形式:钢筋混凝土结构
  
 
  - 
   建筑面积:19996.7平方米
  
 
  - 
   地上层数:6层
  
 
  - 
   地下层数:1层
  
 
  - 
   图纸设计深度:施工图
  
 
  - 
   参考图纸:43张
  
 
  - 
   图纸年代:近代
  
 
  - 
   地下室用途:人防,设备用房,其它
  
 
  - 
   负荷等级:三级
  
 
  - 
   防雷等级:第三类
  
 
  - 
   火灾保护分级:一级
  
 
  - 
   接地方式:TN-S
  
 
  - 
   项目地址:浙江
  
 
  - 
   强电设计:供配电系统,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制,其它
  
 
  - 
   弱电设计:
  
 
  
 
  
   附件详情
   
  
   - 
    1、电气设计说明
   
 
   - 
    2、人防电气设计说明及图例
   
 
   - 
    3、配电干线系统图
   
 
   - 
    4、低压配电系统图
   
 
   - 
    5、配电房气体灭火系统图
   
 
   - 
    6、火灾自动报警及联动系统图
   
 
   - 
    7、
   
 
   - 
    8、人防疏散照明平面图
   
 
   - 
    9、地下室平战结合动力平面图
   
 
   - 
    10、防空地下室通风信号及弱电平面布置图
   
 
   - 
    11、地下层基础接地平面图
   
 
   - 
    12、空调配电平面图
   
 
   - 
    13、动力平面图
   
 
   - 
    14、屋顶
   
 
   - 
    15、地下层基础接地平面图
   
 
   - 
    16、火灾自动报警及联动平面图
   
 
   
  
 
  
   附件详情
   
  
   该附件是[浙江]医药物流中心强电系统施工图纸(世界五百强企业),总共43张。
    
   该项目总建筑面积:19996.7平方米(含地下室2979.25平方米)室内外高差为仓储1.20M,办公0.40M,,建筑檐口高度19.60M,地下一层,地上仓储两层,办公四层。该项目设计使用年限为50年;抗震设防烈度为6度;耐火等级:二级(地下一级);防水等级:地上二级;地下一级;结构类型:框架结构。
    