好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1600|回复: 0

16层研发中心空调通风设计CAD施工图纸(压缩式冷水机组)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1349

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1349
发表于 2020-8-4 07:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:办公,科研
  • 建筑高度:高层建筑
  • 地上层数:16层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:45张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器
  • 空调系统:全空气系统,制冷剂系统
  • 洁净等级:百级以下
  • 送风方式:散流器送风,其他
  • 项目地址:安徽

附件详情

  • 设备一览表
  • 材料汇总表
  • 空调和通风工程设计施工说明
  • 图例
  • 地下室通风、消防
  • 空调风管平面布置图
  • AHU-01组合式空调箱性能表
  • 排烟系统图
  • 正压送风系统图
  • 空调水管平面布置图

附件详情

一、项目概要
该项目位于阜阳市,其中办公及研发中心为地下一层,地上十六层建筑,地下室主要考虑为资料室及设备用房;一层~十二层主要为各部门行政办公用房;十三层~十六层为研发品控用房。
二、设计范围:品控及研发中心空调通风、防排烟系统;
1. 冷、热源
办公楼采用变制冷剂流量多联分体式空调系统。室外机置于一~六层设备阳台间屋顶。
微生物试验室采用变制冷剂流量直接蒸发式组合式屋顶机组,室外机置于屋顶。
消防安保监控室、信息中心机房、变电所值班室及弱电间采用变制冷剂流量多联分体式空调系统。
2. 空气调节系统
办公区域采用室内机 新风的空调系统。室内保证每人30m3/h的新风量,室内气流组织型式为顶送顶回。
微生物试验室采用组合式空调箱,房间洁净等级7级的空调换气次数25次/小时,房间洁净等级8级的空调换气次数15次/小时。空调箱内设初、中效过滤段......
3. 通风设计
地下一层生活泵房、消防泵房及资料室合用一个机械排风系统,排风通过竖井接至地上一层,地下一层变电所设机械排风系统......

编制于2013年,图纸共45张。

正压送风系统图.jpg

AHU-01组合式空调箱.jpg

空调水平面图.jpg

屋顶空调风管平面布置图.jpg

屋顶空调风管平面布置图.jpg

排烟系统图.jpg

屋顶空调风管平面布置图.jpg

焓湿图.JPG

8.26.dwg
8.26.dwg
办公楼风平面.dwg
办公楼风平面.dwg
办公楼水平面.dwg
办公楼水平面.dwg
设计说明.dwg
设计说明.dwg
施工说明.dwg
施工说明.dwg
图例.dwg
图例.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-4 07:13:06上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ede2fcwcf2df1e20efe.rar

9.12 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

研发设计中心相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-28 21:40 , Processed in 0.057235 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表