11、设计依据:    中华人民共和国国家标准<<气体灭火系统设计规范>>GB50370-2005   2、设计范围:    该资料包括:电池室、电源室、通信电源/电池室   3、设计灭火方式:    防护区采用全淹没灭火方式,设计成组合分配系统,具有同时保护选择灭火      功能。   4、产品选型:    设备选用某公司生产的ZM-120型HFC-227ea自动灭火系统。   5、设计原理:    本系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。自动状态下,当防护区      发生火警时,气体灭火控制器接到防护区两独立火灾报警信号后立即发出联动信      号(关闭通风空调等)。经过30秒时间延时,气体灭火控制器输出24伏直流电。      启动灭火系统。HFC-227ea经管网释放到防护区,控制器面板喷放指示灯亮,同      时,控制器接收压力讯号器反馈信号。防护区内门灯显亮,避免人员误入。   当防护区经常有人工作时,可以通过防护区门外的手动/自动启止器,使系统从      自动状态转换到手动状态,当防护区发生火警时,控制器只发出报警信号,不输      出动作信号。由值班人员确认火警,按下控制器面板或击碎防护区门外紧急启动      按钮,即可立即启动系统,喷放HFC-227ea灭火剂。当自动、手动紧急启动都失      灵时,可进入储瓶间内实现机械应急操作启动。只需拔出对应防护区启动瓶上的      手动保险销,拍击手动按钮,即可完成整套系统的启动喷放工作,操作简单。   6、1)喷咀采用MPT径向射流型喷咀,喷咀孔口面积待管网竣工后,经计算确定      。    2)输送灭火剂的管道采用无缝钢管。其质量应符合 GB/T8163《输送流体用无      缝钢管》,GB5310《高压锅炉用无缝钢管》等的规定。且内、外镀锌。