16层大型医院综合楼空调通风设计全套CAD施工大样图(压缩式冷水机组).dwg

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1419

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1419
发表于 2020-12-27 19:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:医疗
  • 建筑高度:高层建筑
  • 建筑面积:8699.2平方米
  • 地上层数:16层
  • 地下层数:2层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:45张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器
  • 空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
  • 水系统:闭式
  • 节点大样:集分水器
  • 项目地址:重庆

附件详情

  • 通风说明及材料表
  • 空调设计总说明
  • 空调主要设备表
  • 正压送风系统图
  • 空调水系统图
  • 制冷机房系统图
  • 冷却塔、制热机房系统图
  • 分集水器大样图
  • 通风及防排烟平面图
  • 屋顶层风机平面图
  • 空调平面图
  • 制冷机房平面图
  • 空调水系统平面图
  • 卫生间集中排风系统图
  • 制冷机房设备定位图

附件详情

稿件为重庆某人民医院门诊综合楼空调通风设计全套施工图纸;综合楼空调面积8699.2m2 (不含手术室和ICU病房) ,地上16层,地下2层;夏季空调冷负荷为1097.68KW,冬季空调热负荷为223.69KW。根据工程实际情况,分为门诊、住院、计算机(监控)、会议、手术室5个系统,门诊、住院部分为风机盘管加新风系统,计算机(监控)、会议系统采用风冷氟利昂系统,多功能厅设有新风全热交换器,手术室及ICU病房设有独立的制冷、制热系统。
设计范围:该医院综合楼的冬夏季空调设计,通风及防排烟设计。


编制于近代年,图纸共45张。

空调水系统图

制冷机房平面图

冷却塔系统图

卫生间集中排风系统图

制冷机房系统图

制热机房系统图

空调水系统平面图

空调风管平面图