高层宾馆空调通风及防排烟系统设计CAD施工大样图(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1349

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1349
发表于 2020-5-25 22:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:宾馆
  • 建筑高度:高层建筑
  • 建筑面积:19270.2平方米
  • 地上层数:15层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:22张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
  • 冷热源:溴化锂吸收式机组
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 全空气系统:单风道
  • 水系统:单式泵,变流量,双管制,闭式
  • 送风方式:散流器送风

附件详情

  • 设计说明书
  • 空调水系统流程图
  • 大样图
  • 空调系统自控要求图
  • 空调水管平面图
  • 空调风管平面图
  • ......

附件详情

一、项目概要:
该项目为一般宾馆,地上共15层,地下共一层是半地下室,为汽车库和设备用房建筑高度59米,总建筑面积19270.2m2......
二、冷热源:
采用一套溴化锂直燃制冷系统提供空调冷/热量分别为1758kW/1500kW......
三、空调系统:
空调水系统:办公和公寓的空调水系统均为一次泵负荷侧变流量两管制闭式循环系统,主机侧为定水量,负荷侧为变水量。
空调风系统:大开间区域为低速单风道全空气系统,空气处理机组采用柜式空调机组,气流组织为上送上回。小开间区域为风机盘管加新风机组系统,气流组织为上(侧)送上回......
四、通风排烟系统:
1.半地下室为汽车库、设备用房。洗衣及设备用房设置机械排风自然进风系统,换气次数为5~12次/h。
2.中餐厅、浴区等分别设置独立的机械排风系统,换气次数为2~5次/h......

编制于2009年 图纸共22张。

空调风管平面图

空调水系统流程图

直燃机房接管

制冷系统原理图

水管平面图


温馨提示:该资料由网友于2020-5-25 22:37:02上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。