好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3619|回复: 0

4层数据机房的通风_事故通风_防排烟设计CAD图纸2019(项目总体规划)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1960

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1960
发表于 2020-8-25 19:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:办公
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑面积:11845.7平方米
  • 地上层数:四层
  • 图纸设计深度:扩初图
  • 参考图纸:11张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:通风,防排烟
  • 项目地址:河北
1.项目概况
怀来大数据科技产业园区项目,地块位于怀来县沙城经济开发区土木镇二台子村以南,京张高铁线路以北,北邻育才大街,东邻广通路,南邻学苑街。本项目总体规划土地面积为73290.8平方米,建筑总面积85362.96平方米。园区包括1~7#数据中心楼、1~2#研发中心楼、1座110变电站。该资料1~2#数据中心楼,数据中心共4层,层高5.1米,无地下室,建筑高度不大于24米。
2.设计内容
(1)1#数据机房的通风、事故通风、防排烟设计;
3.设计计算参数:
(1)室外设计参数:
建设地点:张家口 北纬:40.47 东经:114.53
空调计算干球温度: 冬季 -16.2℃ 夏季 32.1℃;
空调外计算湿球温度(相对湿度): 冬季 41% 夏季 22.6℃ ;
通风计算干球温度: 冬季 -8.3℃ 夏季 27.8℃;
室外平均风速: 冬季 2.4m/s 夏季 2.2m/s;
最大冻土深度:1625px 极端最高温度:39.2℃ 极端最低温度:-24.6℃
通信主机房内空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中≥ 0.5μ m的微尘粒数≤17600 粒。
图纸展示:
一层通风平面图
二层通风平面图
三层通风平面图
四层通风平面图
屋顶通风平面图
新排风系统图
安装示意图

事故通风设计 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-25 19:56:37上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在实习资料专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2cwecccwd2e2ccc.dwg

5.63 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

事故通风设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-24 08:41 , Processed in 0.021524 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明