好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2056|回复: 0

19层医院病房综合楼空调通风排烟系统设计CAD施工图纸(蒸汽管网制冷机房)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1088

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1088
发表于 2020-8-26 20:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:医疗
  • 建筑高度:高层建筑
  • 建筑面积:44207平方米
  • 地上层数:19层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:35张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 水系统:双管制,闭式
  • 项目地址:山东

附件详情

一、项目概要:
该项目为一类高层建筑,建筑耐火等级为一级, 建筑设计使用年限为50年。总建筑面积44207平方米,地上十九层,地下一层,建筑高度82.10m...
二、冷热源:
1.本楼的蒸汽源来自院区内的蒸汽管网。
2.蒸汽溴化锂吸收式冷水机组作为空调冷源。
3.空调冷热水系统采用微机变频水泵加稳压罐定压...
三、空调系统:
1.调水系统为变流量闭式循环双管制系统,循环水泵均为变频控制,三层(手术部)单设冷热源及水系统。
2.空调房间采用风机盘管加新风的空调方式...
四、通风排烟系统:
1.内走廊及地下机房采用机械排烟系统。卫生间,浴室及暗房间采用机械排风系统。
2.主楼内走道排烟系统按防火分区设置,排烟量为60m /m ...

编制于2010年 图纸共35张。

地下室通风平面图

空调配管平面图

空调水系统图

冷温水冷却水系统图

制冷机房配管系统流程图

医院病房楼设计 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:43上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ede2ds1dwecwdcddecs.rar

6.27 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

医院病房楼设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-26 01:21 , Processed in 0.016156 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表