 该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源   
 
 
  - 
   设计说明:有
  
 
  - 
   建筑类别:医疗
  
 
  - 
   建筑高度:多层建筑
  
 
  - 
   建筑面积:13300平方米
  
 
  - 
   地上层数:7层
  
 
  - 
   图纸设计深度:施工图
  
 
  - 
   参考图纸:30张
  
 
  - 
   设计年代:近代
  
 
  - 
   设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  
 
  - 
   冷热源:电动压缩式冷水机组
  
 
  - 
   空调系统:空气-水系统
  
 
  - 
   水系统:单式泵,变流量,双管制
  
 
  - 
   送风方式:散流器送风
  
 
  - 
   项目地址:湖北
  
 
  
 
  
   附件详情
   
  
   - 
    设计及施工说明
   
 
   - 
    主要设备材料表
   
 
   - 
    空调通风排烟平面图
   
 
   - 
    空调水系统及负压吸引系统平面图
   
 
   - 
    空调水系统平面图
   
 
   - 
    医用气体平面图
   
 
   - 
    防排烟系统原理图
   
 
   - 
    医用气体系统原理图
   
 
   - 
    ...
   
 
   
  
 
  
   附件详情
   
  
   一、项目概要:
    
   该项目为医院的门诊住院综合楼,建筑面积约13300m2,建筑高度30.3m,共七层...
    
   二、冷热源:
    
   空调冷热源选用风冷螺杆式热泵机组。每台制冷量507kW,制热量532kW,共2台...
    
   三、空调系统:
    
   1.水系统采用两管制一次泵变流量系统,水泵变频。
    
   2.大部分空调采用风机盘管加新风系统,培训中心采用空气处理机组低速风道系统...
    
   四、通风排烟系统:
    
   卫生间,换气次数10次/小时...
    
    
   编制于2009年 图纸共30张。
    
    
   
  
   
  
   
    空调水系统原理图
    
   
    医用气体系统原理图
    
   
    电梯机房层平面图
    
   
    防排烟系统原理图
    
   
    空调水系统平面图
    
   
    医用气体平面图
    
   
  
 
第 1 张图   以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容 
 
 温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:38:11上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。
 
	
 |