好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3888|回复: 0

2层站房空调及通风排烟系统设计施工CAD图纸

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1435

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1435
发表于 2021-3-24 20:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:办公,交通建筑
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑面积:5986平方米
  • 地上层数:2层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:15张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,冷热源,机房
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器
  • 空调系统:全空气系统,制冷剂系统
  • 水系统:单式泵,定流量,双管制
  • 送风方式:侧面送风,散流器送风
  • 节点大样:集分水器,风机盘管
  • 项目地址:江苏

附件详情

  • 设计及施工说明
  • 暖通图例
  • 一层通风、空调平面图
  • 可变冷媒流量空调系统原理图
  • 标高层空调水管、冷媒管平面图
  • 空调水系统原理图
  • 分水器配管图
  • .......

附件详情

一、项目概要:
该项目为铁路站房。旅客最高聚集人数为600人,为中站房总建筑面积5986平方米。站房主体总长135.2m,总宽34.2m。站房主体一层,局部二层,主体高度20米......
二、冷、热源:
1.选用二台风冷热泵冷(热)水机组作为候车厅、集散厅集中空调系统冷(热)源。
2.车站办公等有特殊需求的场所,采用可变冷媒流量空调系统。
3.通信联合机械室、继电器室及电源室采用机房专用空调器。
4.售票厅采用屋顶风冷空调机组......
三、空调水系统:
1.空调冷冻水系统采用一次泵定流量、两管制异程系统,夏季供回水温度7/12℃,冬季供回水温度45/40℃。
2.空调冷热水系统采用膨胀水箱定压,由膨胀水箱浮球阀控制补水启停......
四、空调风系统:
1.普通候车厅设全空气空调系统,喷口侧送风,条形散流器顶部回风。
2.VIP候车室可变冷媒流量空调室内机,采用侧送风方式,送、回风口暗藏设置。
3.设备用房可变冷媒流量空调室内机采用下送风方式。
4.全空气系统设置风管式过滤器净化空气......
五、通风系统:
1.地下消防泵房、综合变电所设机械排风,地下消防泵房排风量不小于6次/h换气,综合变电所排风量按排除余热量计算。
2.候车厅、售票厅、商业各主要出入口处设置循环空气幕......

编制于近代年 图纸共15张

机房详图

集水器配管图

空调水系统原理图

可变冷媒流量空调系统原理图

空调通风系统设计 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11ede2f1weswcfce0s0dc.rar

722.52 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

空调通风系统设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 18:56 , Processed in 0.020911 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表