   设计说明:有
  
- 
   建筑类别:办公,娱乐,餐饮
  
- 
   建筑高度:高层建筑
  
- 
   建筑面积:14456平方米
  
- 
   地上层数:8层
  
- 
   地下层数:1层
  
- 
   图纸设计深度:施工图
  
- 
   参考图纸:27张
  
- 
   设计年代:近代
  
- 
   设计内容:空调,通风,防排烟,机房
  
- 
   冷热源:空气源热泵,空气调节器
  
- 
   空调系统:全空气系统,制冷剂系统
  
- 
   项目地址:江苏
  
  
   附件详情
  
  
   - 
    设计施工说明
   
- 
    主要设备及材料表
   
- 
    空调通风平面图
   
- 
    机房层空调通风平面图
   
- 
    屋顶空调通风平面图
   
- 
    防排烟原理图
   
- 
    空调冷热水原理图
   
- 
    空调机房详图
   
- 
    通风机房详图
   
 
 
  
   附件详情
  
  
   稿件为江苏南通某事业单位后勤服务中心空调通风设计全套施工图纸;总建筑面积14456平方米,地上8层,地下1层,建筑高36.3米。
   
   设计内容:该建筑的建空调通风、防排烟设计。工程总冷负荷1586.6kW,总热负荷1108.7kW;冷耗指标0.123kW/m2,热耗指标0.086kW/m2;冷热源选用两台额定制冷量为567kW的螺杆式风冷热泵机组和额定制冷量380匹变制冷剂流量空调机组(VRV)。其中风冷热泵机组服务于地下一层到四层的各类餐厅、包厢和宴会厅等,五层办公室、会议室、六层公共活动室、六~八层套间均采用VRV加新风空调系统……
   
   
   编制于近代年,图纸共27张。
   
   
  
  
  
  
   
    空调冷热水系统流程示意图
   
   
    空调机房平面图
   
   
    机房详图
   
   
    系统图大样
   
   
    通风机房剖面
   
   
    空调风管布置大样
   
   
    空调通风平面
   
   
    [江苏]服务中心空调通风全套施工图(知名院图纸)