好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2643|回复: 0

一份多层客运站建筑空调通风及防排烟系统设计CAD施工图纸(人防设计)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1036

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1036
发表于 2020-3-11 15:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:交通建筑
  • 建筑高度:多层建筑
  • :32709.6平方米
  • 地上层数:3层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:
  • 参考图纸:41张
  • 图纸年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它
  • 冷热源:空气调节器
  • 空调系统:制冷剂系统
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目地址:浙江

一、工程概况:
该项目位于浙江省,是一个多层客运站交通建筑,地上3层,地下1层,地上总建筑面积:14504平方米,地下总建筑面积:11305.6平方米,人防面积6900平方米,总高度17.7米。
图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,通风空调吊顶平面图,空调配管吊顶平面图,空调通风平面图,机房 ,系统流程图,留洞平面图,人防节点大样,平时通风平面图,战时通风 ,通风流程图,人防口部大样图等...

二、空调系统:
1.冷热源:采用多联式空调系统(VRF空调系统)...
2.风系统:候车大厅大空间区域采用天花板内置高静压风管机,空调送风口选用圆形旋流风口,该风口能有效解决高大空间冬、夏季气流组织的切换,避免普通风口在高大空间送风效果差、射程短、温度不均等问题;站务办公室、会议室等房间,根据房间空间大小形状,室内机分别选用中静压风管式、环绕气流嵌入式、双向气流嵌入式室内机;候车大厅、站务办公室、会议室等新风均采用独立新风系统,室外新鲜空气经全新风处理机组过滤、冷却(或加热)送入室内;全新风处理机组设置在新风机房内...

三、通风防排烟系统:
通风系统:
1、卫生间、吸烟室、开水间设置机械排风,每小时换气次数不小于10次,采用天花板管道式排气扇。
2、一层候车大厅、售票厅、出站门厅、二层大空间商业设置机械排风,排风与排烟合用风机,每小时换气次数不小于3次,风机设在独立机房内...
防排烟系统:
1、封闭楼梯间均采用自然排烟,自然排烟口有效自然排烟面积均大于2平方米。
2、候车大厅、售票厅、出站门厅、二层大空间商业设置机械排烟系统。每个防烟分区的面积不大于500平方米,排烟风机的风量按最大防烟分区面积每平方不小于120CMH计算,排烟与排风合用风机。补风系统采用自然补风...

四、节能环保设计:
该项目采用多联式热泵型空调系统,空调系统和新风系统分层分区设置,可以实现每层各区域单独控制,以利于节能...

五、人防设计 (详见设计施工说明)...

图纸展示:
A区一层-空调配管吊顶平面图
地下一层平时通风平面图
地下一层战时通风平面图
停保中心一层通风平面图
系统流程图
A区一层-通风空调吊顶平面图

温馨提示:该资料由网友于2020-3-11 15:12:21上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。