   附件设计说明:有
  
- 
   建筑类别:商业
  
- 
   建筑高度类型:多层建筑
  
- 
   建筑设计面积:8650.77·平方米
  
- 
   建筑地上层数:4层
  
- 
   建筑地下层数:1层
  
- 
   图纸设计深度:施工图
  
- 
   参考图纸:12张
  
- 
   设计内容:空调,通风,冷热源
  
- 
   冷热源:电动压缩式冷水机组
  
- 
   水系统:异程式,闭式
  
- 
   送风方式:散流器送风
  
- 
   项目所在地:四川
  
- 
   设计年代:近代
  
  
   附件详情
  
  
   - 
    设计施工说明
   
- 
    主要设备材料表
   
- 
    地下一层通风平面图
   
- 
    空调水管平面图
   
- 
    空调平面图
   
- 
    屋顶层平面图
   
- 
    ...
   
 
 
  
   附件详情
  
  
   一、项目概要:
   
   该项目为多层商业建筑,地上4层,地下1层,建筑高度 19.8m,总建筑面积 8650.77m,地下一层为车库.设备房等,地上各层为商业用房...
   
   二、冷热源:
   
   本大楼集中空调冷热源独立设置,大楼集中空调总冷负荷为975Kw,总热负荷为547Kw空调制冷制热系统选15台风冷模块机组...
   
   三、空调系统:
   
   1.空调水系统竖向为一个区,采用一次泵双管闭式机械循环系统。
   
   2.空调冷热水主立管为异程式,各层水平支管为异程式...
   
   四、通风系统:
   
   1.地下一层各设备房和工具间等均设置机械通风系统。
   
   2.地下一层车库设置机械排风系统 ,并通过车道出入口自然补风...
   
   
   图纸共12张。
   
   
  
  
  
  
  
 
温馨提示:该资料由网友于2020-2-26 09:48:19上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。