    设计说明:有
   
   
  - 
   
    建筑类别:办公
   
   
  - 
   
    建筑高度:多层建筑
   
   
  - 
   
    建筑面积:5282.43平方米
   
   
  - 
   
    地上层数:四层
   
   
  - 
   
    图纸设计深度:扩初图
   
   
  - 
   
    参考图纸:9张
   
   
  - 
   
    设计年代:近代
   
   
  - 
   
    设计内容:空调,通风
   
   
  - 
   
    冷热源:水地源热泵
   
   
  - 
   
    送风方式:侧面送风,散流器送风
   
   
  - 
   
    项目地址:山东
   
   
 
 
  一、项目概要:
 
 
  1,该项目为山东省虹鼎新材料科技有限公司厂区设计-2#办公楼。建筑面积为5282.43平米;
 
 
  2.建设地点:山东省平原县。
 
 
  3.设计使用年限为50年。
 
 
  4.建筑规模:地上4层;层;建筑总高度16.25米(屋面面层)
 
 
  5.建筑分类:多层公共建筑。
 
 
  6.主要结构类型:钢结构,基础采用独立基础。
 
 
  7.建筑耐火等级:耐火等级为二级。
 
 
  8.抗震设防烈度:7度。
 
 
  二、设计依据:
 
 
  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
 
 
  《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
 
 
  《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2010
 
 
  《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
 
 
  《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2016
 
 
  《办公建筑设计规范》JGJ67-2006
 
 
  《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
 
 
  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
 
 
  《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015
 
 
  《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
 
 
  建筑专业提供的平、立、剖面图及建设单位要求。
 
 
  图纸展示:
 
 
 
 
  一层空调水系统图
 
 
 
 
  二层空调水系统图
 
 
 
 
  三层空调水系统图
 
 
 
 
  四层空调水系统图
 
 
 
 
  一层空调通风平面图
 
 
 
 
  二层空调通风平面图
 
 
 
 
  三层空调通风平面图
 
 
 
 
  四层空调通风平面图
 
 
  
 
 