好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1615|回复: 0

13层医院急诊楼和康复后勤中心空调通风及防排烟系统设计施工CAD图纸(节能设计)(压缩式冷水机组)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

2057

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
2057
发表于 2020-8-26 20:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:办公,医疗
  • 建筑高度:高层建筑
  • 建筑面积:41709平方米
  • 地上层数:13层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:34张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,溴化锂吸收式机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 采暖系统:散热器供暖
  • 全空气系统:变风量,双风道
  • 水系统:双管制,同程式,异程式,闭式
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:集分水器
  • 项目地址:重庆

附件详情

一、项目概要:
该项目为重庆某医院门急诊住院综合楼和康复及后勤中心两部分,建筑面积41709m2,建筑层数:地上共13层,地下1层,建筑高度49.9m...

二、空调系统:

1.冷热源:门急诊住院综合楼冷热源独立设置 ,采用两台溴化锂直燃机组独立承担大楼负荷;康复及后勤综合楼冷热源独立设置 ,采用两台风冷热泵机组。

2.风系统: 采用全空气系统 ,气流组织为上送上回 ,选用吊顶式空调器;采用风机盘管加独立新风系统风机盘管卧式暗装。

3.水系统:门急诊住院综合楼空调水系统采用双管制闭式机械循环系统;康复及后勤综合楼空调水系统各层分支环路采用同程式 ,供水干管采用异程式...

三、通风排烟系统:

1.通风:
制冷机房 (直燃机房 ) ,n=12次 /h (事故排风时 ,n=12次 /h),水泵房 ,n=5~6次 /h,汽车库 ,n=5~6次 /h。
负一层车库等设机械通风系统 ,平时通风 ,失火时排烟 ,风口为侧送风口...

2.防排烟系统:
两栋大楼中不能自然排烟的防烟楼梯间及其合用前室均设置机械加压送风系统 ,平时关闭
负一层汽车库按防火分区划分防烟分区 ,共设置 8个机械排烟系统 ,防火分区一设置机械补风系统 ,防火分区二 .三通过车道出入口自然补风...


门急诊住院综合楼地下一层 平面图

门急诊住院综合楼空调制冷制热系统原理图

康复及后勤综合楼空调水系统原理图

门急诊住院综合楼一层空调风管平面图

康复与后勤楼暖施0325.dwg
康复与后勤楼暖施0325.dwg
门急诊住院综合楼暖施0325_t3.dwg
门急诊住院综合楼暖施0325_t3.dwg
图纸目录 说明等0325.dwg
图纸目录 说明等0325.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:34:24上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ede2sccfs1c02fesefc.rar

5.53 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

节能空调设计相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-4-25 15:00 , Processed in 0.016683 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表