[CAD]商业办公综合楼空调通风及防排烟系统设计施工大样图(冷热源站房人防设计)(压缩式冷水机组).dwg

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1088

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1088
发表于 2020-12-27 19:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:办公,商业
  • 建筑高度:高层建筑
  • 建筑面积:55389.52平方米
  • 地上层数:8层
  • 地下层数:2层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:64张
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,水地源热泵
  • 空调系统:全空气系统,空气-水系统
  • 水系统:单式泵,定流量,双管制,闭式
  • 送风方式:散流器送风
  • 节点大样:集分水器
  • 项目地址:湖南
  • 设计年代:近代

附件详情

  • 设计施工说明
  • 空调通风及防排烟平面图
  • 空调水系统平面图
  • 变频多联分体空调冷媒管道系统图
  • 人员掩蔽所一进风口部安装大样图
  • 中央空调冷热源站房系统原理图
  • 中央空调冷热源站房管道布置平面图
  • 加压送风原理图
  • 通风空调及排烟原理图
  • 设备及管道减震安装示意图
  • 消声静压箱、管道支架安装示意图
  • 空调水系统设备安装示意图
  • 分集水器大样图
  • ...

附件详情

一、项目概要:
位于湖南省,总建筑面积为55389.52平方米;由八层的高层综合楼,管理用房及景观广场组成,地下2层...
二、冷热源:
1.该项目地下商业、电影院和地上商业,设置地源热泵加离心式冷水机组的中央空调系统。
2.空调热源由地源热泵机组提供...
三、空调系统:
1.空调水系统设计为一级泵闭式循环系统,均采用二管制,冷源侧采用定流量运行。
2.采用两管制风机盘管加独立新风系统,设置嵌入式多联分体空调室内机加独立新风系统。
3.大空间商场按防火分区设置全空气系统,全空气系统的最大新风比可达60%...
四、通风排烟系统:
1.地下车库按防火分区设置机械排烟及排风合用系统。
2.变配电间设置平时排风和气体灭火后事故排风合用系统。
3.弱电机房设置平时排风系

编制于近代年 图纸共64张。